Micros et Picos ⇒ branchement PID , SSR, Sonde : pour être sur...
Règles du forum
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
Chers membres, merci de prendre connaissance et respecter les quelques règles de bon sens suivantes avant de poster votre message :
- Vous assurer que vous postez dans la bonne rubrique
- Vérifier qu'il n’existe pas déjà une réponse à votre question ou un sujet identique
- Prendre conscience que vos propos n’engagent que vous et que vous devrez en assumer la paternité
- Vérifier les sources des informations que vous diffusez, en vous assurant le cas échéant de respecter les droits d’auteur qui peuvent être liés aux informations, images ou documents cités
- Prendre soin de respecter vos interlocuteurs et bannir les insultes et autres propos diffamatoires ou dégradants
- Vous assurer de rester autant que faire se peut dans le sujet exposé
- Prendre le temps de vérifier l’orthographe et la grammaire de votre message
Merci par avance de votre contribution à préserver le bon esprit de ce forum.
- chente
- Brasseur
- Messages : 1109
- Inscrit depuis : 12 ans 1 mois
- Je suis tuteur : oui
- Mon équipement : pico catering 30L, sceaux deci delà,
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Metz
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 87 fois
Re: branchement PID , SSR, Sonde : pour être sur...
tu peux nous mettre une photo de l'étiquette collée sur le pid,
- corix
- Assistant
- Messages : 922
- Inscrit depuis : 18 ans 2 mois
- Mon équipement : marmitte inox 20 l + 50 l
kit de debutant young's ( seau barboteur etc) + seau de 30 l PEHD
moulin a rouleau Brouwland
2 glacieres pour monopalier
tripatte gaz - Brasseur : Amateur
- Localisation : lauriere( fr)
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 13 fois
Re: branchement PID , SSR, Sonde : pour être sur...
je te cherche ça et le met en photo merci
Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. M Pagnol
- chente
- Brasseur
- Messages : 1109
- Inscrit depuis : 12 ans 1 mois
- Je suis tuteur : oui
- Mon équipement : pico catering 30L, sceaux deci delà,
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Metz
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 87 fois
Re: branchement PID , SSR, Sonde : pour être sur...
parfait. cela m'étonnerait que l'on ne trouve pas une solution!
- doublejef
- Apprenti
- Messages : 521
- Inscrit depuis : 10 ans 1 mois
- Brasseur : Amateur
- Localisation : sombreffe
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 71 fois
Re: branchement PID , SSR, Sonde : pour être sur...
Salut,
Je relance le fil parce que j'ai un truc bizarre qui m'est arrivé.
Mes 2 SSR ont chauffés au point de se déformer, ils étaient à 2 doigts de prendre feu je pense.
Ils n'étaient pas fixés sur un dissipateur de chaleur et simplement posés sur une plaque en bois mais je trouve ça quand même fou que ça crame comme ça.
C'est des 40A et j'utilise des résistances de 3kW donc normalement ça ne devrait pas poser de problème.
Certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de problème ?
Merdes chinoises ? Dissipateur de chaleur nécessaire ? Problème de câblage ?
Je relance le fil parce que j'ai un truc bizarre qui m'est arrivé.
Mes 2 SSR ont chauffés au point de se déformer, ils étaient à 2 doigts de prendre feu je pense.
Ils n'étaient pas fixés sur un dissipateur de chaleur et simplement posés sur une plaque en bois mais je trouve ça quand même fou que ça crame comme ça.
C'est des 40A et j'utilise des résistances de 3kW donc normalement ça ne devrait pas poser de problème.
Certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de problème ?
Merdes chinoises ? Dissipateur de chaleur nécessaire ? Problème de câblage ?
le gras ça frotte, mon pote !
- theophae
- Brasseur
- Messages : 1145
- Inscrit depuis : 9 ans 10 mois
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Bourg La Reine
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 53 fois
Re: branchement PID , SSR, Sonde : pour être sur...
As tu mis de la pâte thermique ? Sinon c'est comme chauffer une poêle au fond bombé sur une plaque électrique : ça marche très très mal.
Edit: J'ai encore lu trop vite. Mais tu peux déduire de ma réponse que OUI il faut un dissipateur thermique, avec la pâte qui va bien. S'il est assez gros tu peux le laisser tel quel, sinon il faut le ventiler.
Sinon vu leur gueule actuelle, je te conseille d'en acheter des nouveaux.
Edit: J'ai encore lu trop vite. Mais tu peux déduire de ma réponse que OUI il faut un dissipateur thermique, avec la pâte qui va bien. S'il est assez gros tu peux le laisser tel quel, sinon il faut le ventiler.
Sinon vu leur gueule actuelle, je te conseille d'en acheter des nouveaux.
- doublejef
- Apprenti
- Messages : 521
- Inscrit depuis : 10 ans 1 mois
- Brasseur : Amateur
- Localisation : sombreffe
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 71 fois
- doublejef
- Apprenti
- Messages : 521
- Inscrit depuis : 10 ans 1 mois
- Brasseur : Amateur
- Localisation : sombreffe
- A remercié : 18 fois
- A été remercié : 71 fois
Re: branchement PID , SSR, Sonde : pour être sur...
Ok merci, je vais en commander 2.
Je trouve ça quand même dingue que ça chauffe comme ça, ça n'est finalement qu'un interrupteur, il n'est pas censé contenir un élément chauffant.
Il doit bien y avoir un arc électrique qui se crée au moment des ouvertures/fermetures du circuit mais vu que ça se fait maximum toute les 30 secondes et généralement un 15aine de fois en une heure je ne pense pas que ça soit ça qui chauffe tellement.
Ou alors c'est le transfo vu que la partie commande est en DC ?
En tous cas c'est clairement du côté AC que ça a chauffé.
Je trouve ça quand même dingue que ça chauffe comme ça, ça n'est finalement qu'un interrupteur, il n'est pas censé contenir un élément chauffant.
Il doit bien y avoir un arc électrique qui se crée au moment des ouvertures/fermetures du circuit mais vu que ça se fait maximum toute les 30 secondes et généralement un 15aine de fois en une heure je ne pense pas que ça soit ça qui chauffe tellement.
Ou alors c'est le transfo vu que la partie commande est en DC ?
En tous cas c'est clairement du côté AC que ça a chauffé.
le gras ça frotte, mon pote !
-
- Brasseur
- Messages : 1256
- Inscrit depuis : 9 ans 1 mois
- Je suis tuteur : oui
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Saint jean d'arvey
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 150 fois
Re: branchement PID , SSR, Sonde : pour être sur...
J'ai eu la même chose que toi avec les relais. Perso j'ai mis dissipateur thermique plus ventilateur récupéré sur un vieux PC.
Quand j'aurais validé mon installation je pense que je prendrais des relais de meilleure qualité.
Quand j'aurais validé mon installation je pense que je prendrais des relais de meilleure qualité.
- theophae
- Brasseur
- Messages : 1145
- Inscrit depuis : 9 ans 10 mois
- Brasseur : Amateur
- Localisation : Bourg La Reine
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 53 fois
Re: branchement PID , SSR, Sonde : pour être sur...
Ce n'est pas un interrupteur, tu confonds avec un relai là. Dans le SSR tu à un triac qui est un composant à base de semi-conducteurs. Il est traversé par le même courant que ta résistance et a lui-même une résistance, si petite soit-elle. L'intérêt d'un tel composant et de permettre une commande par PWM (pulse with modulation) qui est en fait un signal rectangulaire dont on va faire varier le rapport Temps à l'état/Temps à l’état bas. Ces permutations étant rapprochées, la résistance va moyenner ce signal et va donc se comporter comme si on faisait varier la tension d'entrée (et donc la puissance de chauffe). La condition pour que ça marche c'est d'avoir des permutations assez rapprochées, ce qu'un relai ne permet pas. Voilà donc l'intérêt de ce truc qui chauffe par rapport au relai qui chauffe beaucoup moins.
Voilà pour le petit cours du matin
Voilà pour le petit cours du matin